Duda instalación eléctrica

Kiroushi

Buenas, una duda para los manitas de la casa:

Tengo un enchufe con cables de 4mm de sección que va en una línea independiente hasta un magnetotérmico de 25. Como no voy a utilizar esa potencia en ese enchufe, he decidido cambiarlo por dos bases con cableado independiente.

A mitad de recorrido tengo una caja de registro. Si quiero tirar cables de 2,5 mm hasta un magnetotérmico nuevo, puedo hacer el empalme en la caja intermedia y usar un magneto de 16 A? ¿O tengo que llevar los 4 cables directamente hasta el magnetotérmico desde los enchufes?

Gracias de antemuslo.

XarevoK

si me pagas lo que cobraría un técnico por hacerlo te lo digo

esvarianzza

Puedes empalmar en el registro.

La limitación es entre la sección y la corriente, que está entorno a esos 16A para el de 2,5mm, por lo que el magnetotérmico te lo va a proteger correctamente, cuelgues uno o cuelgues 18 enchufes.

1 respuesta
CerdoVerde

Niñooooo que estas en España! Tira cable de 2'5 "pa to" y magneto de 16 tambien "pa to". Luego en el presupuesto le metes lo que deberia y listo. Y rapidito que sino tengo a otro espernado para ocupar tu puesto

2
Kiroushi

#3 Gracias

Usuarios habituales

  • Kiroushi
  • CerdoVerde
  • esvarianzza
  • XarevoK